剛接觸臺達PLC,PLC是EH3系列!關于DRVI指令正反轉問題!理論上,該段程序能控制步進電機的正反轉么?Y0接PUL-,Y1接DIR-,正端接的+5V,F(xiàn)在按下X0、X1,電機都能旋轉,但都只能實現正轉!現發現去除方向信號線,電機依然能轉動,但還是都是正轉!
LD   X0
OUT  DRVI  K3000  K3000  Y0  Y1
LD X1
OUT  DRVI  K-3000  K3000  Y0  Y1
END
clliulong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2018-03-02
查看clliulong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-12 10:27
EH3系列:
16點的Y0和Y1共1組脈沖.
32點的Y0和Y1/Y2和Y3共2組脈沖。
40點的Y0和Y1/Y2和Y3/Y4和Y5/Y6和Y7共4組脈沖。
一般是Y0和Y1組合使用的.Y0輸出脈沖,Y1控制方向.
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1206(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-11-05
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-12 10:27
步進接受脈波方式,是方向加脈波嗎?
還是CW CCW這要先確定呦
EH3只支持方向加脈波
宋志揚
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 626 點
下載積分: 19173 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2022-07-01
查看宋志揚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-12 10:33
方向信號問題