• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-01 11:22
臺達變頻器上的多段速指令已設好,三菱PLC通過編程獲取多段速指令,一定要用485等通訊協議嗎
譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-01 17:53
不需要,就用開關量控制
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-01 21:04
那三菱PLC程序有什么注意點嗎?我已經在變頻器上設置好多段速指令的頻率,但電機就是不動,不知道是哪有問題
江南暴風雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 129 點
下載積分: 487 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2016-02-20
最后登錄: 2016-04-28
查看江南暴風雨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-02 15:46
在變頻器上設置多段數指令,PLC 編寫控制程序 也就是輸出點就行了 不需要什么通訊協議
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-02 16:54
引用
引用第3樓江南暴風雨于2016-04-02 15:46發表的  :
在變頻器上設置多段數指令,PLC 編寫控制程序 也就是輸出點就行了 不需要什么通訊協議

我用的是FX3U  PLC和臺達VFD002EL21A變頻器,程序我就寫了一個輸入X加一個輸出Y(多段速),不知道是程序問題還是PLC和變頻器接線問題,程序?qū)懭牒,PLC輸出信號有反應,但電機不動
evanlei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 543 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2020-10-25
查看evanlei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-04 08:20
引用
引用第4樓zhuliangge于2016-04-02 16:54發表的  :

我用的是FX3U  PLC和臺達VFD002EL21A變頻器,程序我就寫了一個輸入X加一個輸出Y(多段速),不知道是程序問題還是PLC和變頻器接線問題,程序寫入后，PLC輸出信號有反應,但電機不動

先不用plc,直接按外接多段速控制鍵試試,這個不涉及通訊的
變頻器有反應,電機不轉,應該是變頻器和電機這邊有問題,和plc應該沒關系
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-04 09:16
引用
引用第5樓evanlei于2016-04-04 08:20發表的  :

先不用plc,直接按外接多段速控制鍵試試,這個不涉及通訊的
變頻器有反應,電機不轉,應該是變頻器和電機這邊有問題,和plc應該沒關系

是給變頻器接幾個按鈕來試驗多段速嗎,我在變頻器操作面板上安RUN鍵電機是動了,按上下鍵也能變速,但換到PLC上就不行了
zx19910914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 304 點
下載積分: 5746 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2024-11-01
查看zx19910914的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-04 11:16
這種方法直接走開關量省事
阿軍仔阿軍仔
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 90 點
下載積分: 568 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-01-11
最后登錄: 2021-11-24
查看阿軍仔阿軍仔的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-04-04 11:24
多段速的話,將PLC輸出端接到變頻器的數字量輸入端。假如所采用的變頻器有3個數字量端口,那么最多可以接3個輸出口,然后有8個速度選擇
evanlei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 543 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2020-10-25
查看evanlei的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-04-04 12:05
引用
引用第6樓zhuliangge于2016-04-04 09:16發表的  :

是給變頻器接幾個按鈕來試驗多段速嗎,我在變頻器操作面板上安RUN鍵電機是動了,按上下鍵也能變速,但換到PLC上就不行了


plc這邊按x時Y有動作嗎?
如果有動作,那就是你Y端線接錯了
是繼電器還是晶體管的PLC?
evanlei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 543 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2020-10-25
查看evanlei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-04-04 12:08
還有,你要是不走開關量,要用通信來控制的話,可能要設置變頻器,具體看看說明書。
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-04-04 13:06
引用
引用第9樓evanlei于2016-04-04 12:05發表的  :


plc這邊按x時Y有動作嗎?
如果有動作,那就是你Y端線接錯了
是繼電器還是晶體管的PLC?

FX3U 晶體管
我是PLC到變頻器到電機
變頻器能控制電機,但PLC沒法控制變頻器
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go