• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
eunthe
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 574 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2016-04-06
查看eunthe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-24 08:44
請問一下怎么讓三菱plc每0.15s輸出一個脈沖(循環),這個脈沖持續時間要能讓輸出Y0有足夠時間吸合。謝謝你們
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 08:51
這么干 Y0吸合怎受得了?
zhuyikang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 5892 點
下載積分: 9459 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-10-26
查看zhuyikang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-24 09:12
PWM 這個指令可以
eunthe
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 574 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2016-04-06
查看eunthe的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-24 09:30
這個脈沖是給另一個plc接受的,讓另一個plc來檢測這些脈沖信號,我用時間震蕩電路來輸出,就是比如燈亮0.02s滅0.15s可以嗎請問。
引用
引用第2樓zhuyikang于2016-03-24 09:12發表的  :
PWM 這個指令可以
eunthe
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 574 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2016-04-06
查看eunthe的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-24 09:31
應該可以的吧
引用
引用第2樓zhuyikang于2016-03-24 09:12發表的  :
PWM 這個指令可以
dootbear
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dootbear的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-24 16:05
用兩個高速計時器作交替就可以了
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-24 16:34
可以,但是你要選擇晶體管輸出的PLC
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-24 16:42
引用
引用第3樓eunthe于2016-03-24 09:30發表的  :
這個脈沖是給另一個plc接受的,讓另一個plc來檢測這些脈沖信號,我用時間震蕩電路來輸出,就是比如燈亮0.02s滅0.15s可以嗎請問。

晶體管輸出 ON-->OFF 為1ms 應該可以。

但 PLC的掃瞄時間?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-03-24 21:26
引用
引用第7樓john42tw于2016-03-24 16:42發表的  :

晶體管輸出 ON-->OFF 為1ms 應該可以。

但 PLC的掃瞄時間?

高速脈沖輸出是和PLC掃描時間沒有關系,和中斷類型差不多。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
zhuxu316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 180 點
下載積分: 442 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2014-02-10
最后登錄: 2024-10-29
查看zhuxu316的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-03-24 22:09
晶體管可以的,
caojunaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 108 點
下載積分: 454 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2024-10-31
查看caojunaa的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-03-26 20:27
貌似可以直接設定自己需要的時間啊
zwk34
天天學習,努力進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 353 點
下載積分: 80622 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2011-03-14
最后登錄: 2024-11-05
查看zwk34的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-03-26 23:21
繼電器的,相當于7HZ了, 不太好實現,晶體管的沒問題.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go