設備沒有接地,220V電源指示燈接電后會導致設備外殼帶電。接地后會消失,如何不接地設備不會帶電?選什么樣的電源指示燈?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19654 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-19 11:53
這跟選什么指示燈沒有關系
要么是接線有誤;
要么是指示燈座漏電.
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-19 12:45
接地對操作與維修的工作人員安全有保障,為何不接地?
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8773 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-09
查看711022027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-19 13:27
檢查零線。
普朗特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 294 點
下載積分: 678 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2016-08-20
查看普朗特的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-19 13:28
任何設備安裝后接地是前提,至于指示燈一通電就漏電,這個要不接線問題,要么指示燈質量問題.
再者說,指示燈應該塑料的,唯有接線柱是外露金屬部分
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-19 19:21
接地不正確或者指示燈不過關,更換、維修唄
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-20 11:52
市場上的電源指示燈內部都有電容什么的,會產生相位漂移,指示燈一接,設備如果不接地的話就會產生漏電。設備上開關電源,PLC等都與電氣柜,設備整體接地連在一起的。條件所限很多地方的設備是不接地的。
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 256 點
下載積分: 4014 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2015-10-27
最后登錄: 2022-10-16
查看sswjml的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-23 09:10
不是線接錯了,就是哪個電器元件基座不絕緣了。一般電器元件與電箱接觸部分是和走線端子是絕緣的。
qhliu68
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 180 點
下載積分: 144068 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2012-04-16
最后登錄: 2021-03-26
查看qhliu68的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-03-23 10:43
接地接零混用,換380VAC指示燈