樓主  發表于: 2016-03-16 15:37
    昨晚我們車間同時有幾臺機器的輸入點未操作開關,但是有輸入和輸出,檢查線路和開關沒問題,請問老師是什么關系影響的?謝謝!
真心實地
朱磊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 353 點
下載積分: 828 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2009-06-28
最后登錄: 2024-10-27
查看朱磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-16 16:00
檢查一下開關 沒問題就檢查對應點的線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
    真心實地
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 9623 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2014-11-20
    最后登錄: 2016-09-01
    查看真心實地的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-16 17:07
         查過沒問題,我把開關上的線撤掉,換控制線都無效,但我查到配電房里的地線有接觸不良,不知是否找到問題原因?
    真心實地
    棋。子
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 1088 點
    下載積分: 10357 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2015-11-24
    最后登錄: 2023-11-03
    查看棋。子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-03-16 17:57
    估計是受到干擾了吧,中間繼電器什么的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
    source08
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 538 個
    工控威望: 6769 點
    下載積分: 6534 分
    在線時間: 209(小時)
    注冊時間: 2011-03-01
    最后登錄: 2024-11-06
    查看source08的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-03-16 20:03
    干擾可能性比較大。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
    pengdehui
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 2748 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2013-07-04
    最后登錄: 2022-10-12
    查看pengdehui的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-03-16 22:39
    干擾可能,還有要看一下程序輸入輸出的點位,還有就是換點位試試,也有可能是對應的點位內部有短路問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
  • 多多學習
    jonny_jean
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 405 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 22252 分
    在線時間: 634(小時)
    注冊時間: 2011-01-02
    最后登錄: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-03-16 23:37
    引用
    引用第2樓真心實地于2016-03-16 17:07發表的  :
         查過沒問題,我把開關上的線撤掉,換控制線都無效,但我查到配電房里的地線有接觸不良,不知是否找到問題原因?

    可能因開關,線材,您這個有可能因為地線不良導致系統接地電位提高而回授到部品上誤動作.
    排除地線問題後試試
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
    whwanghu
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 862 點
    下載積分: 37026 分
    在線時間: 839(小時)
    注冊時間: 2014-02-11
    最后登錄: 2024-05-26
    查看whwanghu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-03-17 13:55
    昨晚我們車間同時有幾臺機器的輸入點未操作開關,但是有輸入和輸出,檢查線路和開關沒問題,請問老師是什么關系影響的?
    干擾所致,不可能幾臺機器同時出故障
    真心實地
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 9623 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2014-11-20
    最后登錄: 2016-09-01
    查看真心實地的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-03-17 14:14
    各位老師和我分析差不多,現在一切正常。謝謝大家關照,我會繼續努力的。
    真心實地
    朱磊
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 294 個
    工控威望: 353 點
    下載積分: 828 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2009-06-28
    最后登錄: 2024-10-27
    查看朱磊的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-03-17 14:31
    招個有問題的點,單獨接個開關 遠離下設備 看有沒有問題
    linavy0430
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 559 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2015-07-27
    最后登錄: 2019-05-14
    查看linavy0430的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-03-17 14:52
    我也碰到過類似問題  干擾導致開關量誤動作或者頻繁閃爍