  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2016-03-07 20:46
臺達的PLC,沒用過。
不過,用三菱的fx-3u的做過一個這樣的東東,用的舊電機帶剎車,精度+-1mm。
我想臺達和三菱指令差不多,你可以看看。
在上次的貼里面,
[ 此帖被xingzb2在2016-03-07 20:52重新編輯 ]
ldy188
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 610 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2021-04-25
查看ldy188的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-03-08 10:56
編碼器接到螺桿軸上,可通過觸摸屏設定需要的到達的位置或者通過你的程序設定好位置,例如編碼器是500線的,就是轉一圈500個脈沖(單頻),然后根據你的螺桿節距,計數脈沖數和運行位置的對應,例如螺距50mm,就是說1個脈沖代表運行了0.1mm,這樣就大體出來運行位置了。使用變頻器控制電機,需要多段速控制。就是快到達需要位置時,減低到很慢速度。到達位置時,立刻停止。位置判斷就實時做比較就行。至于原點位置,建議使用接近開關,想精度高,可以按下面方法做,當接近開關點亮時停止電機,因為慣性不同,停的位置也不同,這樣定位會不準,這時,在給電機一個很慢的反轉信號,當接近開關不亮時,立刻停止。按上面的方法找的位置不會有太大誤差。對于精度要求不是很高的場合夠用了。
lsz103270794
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1290 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2016-02-29
最后登錄: 2017-07-03
查看lsz103270794的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-03-08 14:13
渦輪螺桿慣量比較小,加個制動會不會好點。個人觀點!
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-03-08 17:09
利用PLC倍頻將脈沖長度細化然后比較脈沖數(當然要進行脈沖調整)電機利用變頻器拖動要到目標(可以設定10CM)電機減速。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go