[attachment=144553] [attachment=144554]  西門子s7-200的modbus庫不是很懂,望大師們賜教,我想把頻率數寫入變頻地址H2001中應該如何設置,把啟動命令寫入H2000,應該怎么設置
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-20 11:04
modbus初始化程序沒有問題,要理解西門子200modbus通訊的難點就是要理解mbus_msg各管腳的具體含義。
其中:
en:通訊使能端用SM0.0
first:激活指令端,需要用沿觸發
slave:連接的從站地址,必須與變頻器設置的從站地址對應一致
rw:讀、寫,=0是讀;=1是寫
addr:從站數據區地址,這個是難點,需要和從站的modbus數據格式,類型等考慮
count:讀取或寫入數據的個數
datapt:參與通訊的本方數據暫存區,就是讀取或寫入到從站變頻器上的數據都存放在這個地址區,這個區是你用戶自定義的,需要與count管腳配合。通訊個數是以bit或word的方式進行的。當通訊是以bit單位時,必須是以8的整數倍形式。
done:讀取、寫入完成標志位,完成后置位一個周期
error:故障代碼,當通訊出現故障時,方便用戶根據故障字節值判斷問題的所在
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(plc學者) 熱心助人!
    lu2015
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 481 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2015-09-04
    最后登錄: 2021-12-26
    查看lu2015的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-05-05 16:57
    PLC有寫03 寫H2000 傳送就可以了