我一臺設備原來是沒有問題的 但是我移了一個位置電工接錯電源線 燒了一個開關電源。(開關電源只是單獨給觸摸屏供電)換好后伺服電機每次走的位置都不準確,確切的說兩次準兩次多跑一點。一直這樣循環。修改PLC脈沖頻率無效,恢復原數據。修改電子齒輪比調的差不多再斷電送電位置完全不對;謴原參數效果一樣糟糕 現在遇到瓶頸
現在我懷疑的問題是 伺服驅動器的問題 還有電機編碼器的問題 ,求各位給我個解答。
有想買個驅動器試試看,但是驅動器價格高怕試了不是驅動器問題,
驅動器是安川SGDM-15ADA 電機是安川SGDM-13ACA61