叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看叫我某某的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-05 07:55
首先是用到三相四線制的輸入電源(整個廠房都沒有接地線),220V的伺服驅動器和三相220V的變頻器,還有一個三相380V變三?20V的變壓器。
伺服驅動器的電源由輸入電源直接引入,變頻器的輸入電源是經過變壓器轉換的。
現在的情況是:當單獨驅動伺服時,伺服速度正常,當驅動伺服的同時驅動變頻器,伺服速度明顯降低
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-23
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 08:21
變壓器容量小導致負載加大時電壓降低,加穩壓裝置伺服輸入端即可
樓主留言:
伺服時單獨從主電源拉的電源線,并不是從變壓器輸出端接的
baolizcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 330 點
下載積分: 317 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-05-10
查看baolizcy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-05 09:18
變壓器容量小
樓主留言:
伺服是單獨從主電源拉的電源線,并不是從變壓器輸出端接的
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-05 11:32
伺服是位置控制 還是速度控制?  會不會模擬量或者脈沖受干擾了
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113557 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看luo76的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-05 12:39
先看看是不是電源的容量不足,再檢查干擾問題
樓主留言:
如果干擾的話,回干擾伺服電機轉速?
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-05 13:54
變慢時測量下電源電壓
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
yangyanming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 365 點
下載積分: 6347 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2024-12-22
查看yangyanming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-01-05 16:48
伺服電源加濾波器
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-01-05 22:42
您強調3相四線,是不是380VAC跟一條N或者是PE.當初規劃是不是由RST380VAC加一條N(0線)取220VAC
如果是那您要好好的改個線路,變頻器單相220VAC輸入的嗎?如果是那您總線電源這樣搞鐵定不足或有問題
伺服是380VAC嗎?用個勾表勾勾總電流就知啦!
沒地線隨便打個鋼釘在結構下就有了
沒看到現場只能猜的給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-05 22:49重新編輯 ]
mickealhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 161 點
下載積分: 603 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2017-05-31
查看mickealhu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-01-06 08:30
有幾個問題,1.可能是干擾問題,我們用的時候小功率的伺服和變頻器只加輸入濾波器,大功率的變頻器另外加輸出濾波器,另外地線你可以做個試驗,隨便找一個線,從元件地線端接到地上,看看,2。功率問題,3.工廠供電是不是穩定的
樓主留言:
供電貌似不太穩定。經常跳總閘,說是當初設計的時候電柜放小了