• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
zxdzxdzxd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 406 點
下載積分: 520 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-12-30
最后登錄: 2023-03-11
查看zxdzxdzxd的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2016-01-02 18:06
這樣不難啊,我理解你做的只是聯鎖而已,正轉的時候比如SET M0,然后把M0串聯在反轉做聯鎖就可以了哦。正轉的下降沿復位M0.
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-01-02 23:30
樓主以說沒PG卡.感覺有變頻器那只要輸出零速訊號給PLC即可
chenw_820215
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 146 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-01
最后登錄: 2017-10-27
查看chenw_820215的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-01-04 16:10
有編碼器的話,可以先判斷編碼器值不再出現變化的時候,再輸出反轉
笑看人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 212 點
下載積分: 948 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2015-11-20
最后登錄: 2018-12-25
查看笑看人生的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-01-04 16:41
引用
引用第14樓chenw_820215于2016-01-04 16:10發表的  :
有編碼器的話,可以先判斷編碼器值不再出現變化的時候,再輸出反轉

這樣還是有道理的
simenboy
世界和平
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-12-29
最后登錄: 2021-10-22
查看simenboy的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-01-04 17:06
1、看看所用的PLC能接收高速脈沖
2、看看編碼器反饋的信號是什么類型的(一般是差分信號A+A- B+B- Z+Z-)
3、想辦法將編碼器的反饋信號接進plc
4、每次反轉或正轉前,通過編碼器的反饋信號來判斷電機是在轉動還是停止狀態,電機改變運動方向前限進行電機運動狀態的判定。
poiuzj
多動手操作才是王道!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 225 點
下載積分: 7101 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-02-20
最后登錄: 2024-08-12
查看poiuzj的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-01-05 18:45
任何電機的正反轉控制都必須先給停止命令再切換方向的,只不過停止動作的過程有長短而已,動作時間長的你會看到電機停止了,動作時間短的你會感覺不到停止就直接反轉了,實際在驅動器內部已經發生了停止命令。
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1282(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-11-02
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-01-05 19:19
變頻器控制都是這樣的,減速時間設小點
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go