首先20多臺變頻器單獨調,然后在調好的基礎上在通過觸摸屏整體調速。請大神提供個思路?
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 10:01
20多臺只用觸摸屏和變頻器,沒有人這么整過,除非你的觸摸屏功能很·強大。你要整好了經驗給我們共享一下吧。
908914819
加壘電氣
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 423 個
工控威望: 529 點
下載積分: 439 分
在線時間: 1416(小時)
注冊時間: 2008-07-06
最后登錄: 2024-11-07
查看908914819的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-13 10:23
使用三菱觸摸屏的GT1000系列的多通道功能,理論上最多控制31臺三菱變頻器,你可以問問三菱的客服。
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 704 個
工控威望: 679 點
下載積分: 3175 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-11-01
查看sun3751的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-13 11:14
觸摸屏設置參數和命令,由PLC進行邏輯運算,通過485通訊變頻器即可。
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
bojianzhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 158 點
下載積分: 405 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-12-29
最后登錄: 2024-10-11
查看bojianzhang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-13 11:20
同意三樓。 PLC 通過485通訊, 按照 變頻器的通訊協議,可以連很多變頻器。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-13 12:07
沒問題……我最多接18臺…………就是刷新很慢
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-13 13:08
用PLC模擬量AO/AI控制多少個變頻器都是OK的
13960774668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 102 點
下載積分: 405 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2015-05-18
最后登錄: 2019-04-30
查看13960774668的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-13 15:15
485通訊沒問題
組態無憂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 215 點
下載積分: 737 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2021-10-10
查看組態無憂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-13 19:09
觸摸直接485通訊控制20臺變頻器,沒問題
QQ952311560
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-19 20:58
可以的,找個支持modbus協議的觸摸屏!
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-19 23:21
通訊
現在人機有內建或擴充的MODBUS tcp/ip規範因該可以.
MODBUS RTU(485) 的會很慢比如說一局讀寫一筆或多筆 約0.5秒24局您可以自己算時間,當然可以設定通訊反應跟回復時間等變快,可是有時會lost資料.
或用DA/AD模組
給參考
東莞工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 380 點
下載積分: 3206 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-08-24
最后登錄: 2019-09-09
查看東莞工控的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-25 23:11
用485和觸屏通訊可以調的,我用施耐德的很簡單!