zhaoheshuai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 2088 點
下載積分: 9920 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2024-10-10
查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-28 08:53
我用渦輪流量的4-20ma    輸入plc,數字量頻繁跳動,我已用屏蔽線,網上查可以用數字濾波,沒用過,大家誰用過,求指導。
qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-10-02
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-28 09:03
不是模塊量嗎?
屏蔽層接地要做好啊。
abc521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 531 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2018-11-21
查看abc521的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-28 09:20
流量計的電源要用濾波器
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-28 11:14
有一點跳動是正常的
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-28 13:28
多大波動,屏蔽,接地有沒有
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-28 14:14
流量穩定不?流量計輸出信號穩定不?波動占最大量程多少?
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-10-16
查看蕭風的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-28 16:55
做一個平均值
學無止境
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-30 08:08
設定不感帶........
zhaoheshuai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 2088 點
下載積分: 9920 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2024-10-10
查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-30 08:51
表盤顯示流量穩定,4-20ma輸入plc  ,比如數字量是300    會最低跳到200,最高500,二次表不跳動,我需要二次顯示,輸入plc數字量跳動。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-11-30 10:06
引用
引用第8樓zhaoheshuai于2015-11-30 08:51發表的  :
表盤顯示流量穩定,4-20ma輸入plc  ,比如數字量是300    會最低跳到200,最高500,二次表不跳動,我需要二次顯示,輸入plc數字量跳動。

抓均值,設定不感帶,兩樣都用再觀察看看
zhaoheshuai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 2088 點
下載積分: 9920 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2024-10-10
查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-11-30 10:26
設定不感帶,什么意思,求解答。