徐工913
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 94 點
下載積分: 573 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-11-17
最后登錄: 2017-11-23
查看徐工913的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-17 11:29
請教附件中觸摸屏中的M152為什么可以直接驅動PLC程序中的M152?
羅倉生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 130 點
下載積分: 576 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-09-09
最后登錄: 2024-08-15
查看羅倉生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 15:32
觸摸屏和plc之際是通訊關系。觸摸屏可以直接改變plc內容
樓主留言:
真誠感謝!但看程序觸摸屏中的按鈕M152直接對應PLC程序中的M152,程序里面只有一個M152
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1285(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-11-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-17 15:35
線圈不能直接驅動
樓主留言:
但看程序觸摸屏中的按鈕M152直接對應PLC程序中的M152,程序里面只有一個M152
hezongfan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4937 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-09-19
最后登錄: 2019-05-06
查看hezongfan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-17 15:43
菜鳥路過
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-17 15:55
觸摸屏和PLC主要建立了正確的通訊后,觸摸屏就可以讀PLC內的軟元件進行讀寫操作,根據你的圖片上顯示,觸摸屏只是對PLC中M152的狀態進行實時讀取,但不對PLC的M152進行操作。
樓主留言:
但看程序觸摸屏中的按鈕M152直接對應PLC程序中的M152,程序里面只有一個M152
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-05
查看secgo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-17 16:25
你觸摸屏觸發了M36的話M152就會接通的啊
樓主留言:
M36對應的是X0
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-03
查看iujfang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-18 10:50
你那只是位狀態指示燈,不能驅動m152
樓主留言:
真誠感謝!
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-10-28
查看sam029的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-18 17:14
HMI組態軟件里面那個元件是個位狀態指示燈元件 它只是用來顯示M152的 0 或者 1狀態 并不是驅動M152的線圈
樓主留言:
真誠感謝!
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-18 18:29
就是說如果你的畫面里有個指示燈用的M152驅動,那么當PLC程序里這個152工作的話屏幕上的位指示燈會點亮,我也是菜鳥回答的不好不要見笑
樓主留言:
真誠感謝!
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-11-19 16:36
            你那只是位狀態指示燈,不能驅動m152。

            屏幕上的位指示燈點亮與否,反映了PLC中的位M1521的狀態變化(0或1),也就是說,通過位指示燈的亮滅,間接獲得PLC中位元件M152的情況。
            在沒有屏的情況,可以通過把M152的狀態傳給Y輸出,通過輸出指示燈來獲得M152的狀況。
樓主留言:
真誠感謝!