丨zts丨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2016-02-02
查看丨zts丨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-17 09:39
下圖的電機銘牌   電壓230V  功率550W   電流怎么是6.2A  是啟動電流嗎?   這個泵空開要選多大的   6A行嗎?
還有那個Imax=0.76A  這個又得多大的空開? 1A的?   總空開用個7A的夠嗎?
[ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8683 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-06
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 09:59
呵呵,老大這是單相電,不是三相的一個KW二安培。
丨zts丨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2016-02-02
查看丨zts丨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-17 10:03
引用
引用第1樓711022027于2015-11-17 09:59發表的  :
呵呵,老大這是單相電,不是三相的一個KW二安培。
是單相的啊 6.2A實在不知道怎么算的 
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8683 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-06
查看711022027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-17 10:31
單相電器電流計算
功率÷電壓=電流(純電阻、燈絲、電爐)
功率÷(電壓×功率因素)=電流
電機功率因素低,電流就大。
[ 此帖被711022027在2015-11-17 10:47重新編輯 ]
mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-17 10:56
單相馬達1KW好像是4.5A,這個參數應該是啟動電流!

PS:再說了,你手里就沒有空開了,非要搞的那么緊湊的干嘛啊,搞個25A好了,你見過7A的空開嗎?
反正我們山區里沒見過7A的
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-17 12:44
4樓大哥,三相220v電動機估算才是4.5A,單相要比4.5大得多。
運好電腦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 96 點
下載積分: 537 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-10-13
最后登錄: 2022-10-01
查看運好電腦的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-17 13:01
單向這種一般選10A比較合適,因為要考慮啟動瞬間電流,如果剛好可能要跳閘哦再說單相和三相電機算電流要分普通電機和特殊電機,比如說普通老閩東2.2KW和大馬力2、2KW電流相差幾A,一般正常算還要乘以系數,不如風機和標稱做工電機系數要相差10/20%的
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-19 09:17
        效率低,我們用的2。2KW的單相電機16A。
lxm5800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 195 點
下載積分: 11754 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2013-06-13
最后登錄: 2020-07-31
查看lxm5800的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-19 10:17
功率因數低
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-11-24 18:35
交流電動機的保護斷路器比較通行的選擇原則是:QF 的In= 2.0倍電機額定電流。這臺電機屬于特殊電機。6.2的2倍是12.4,,選12A的短路器就可以。
于英劍