澎湃墨城人
你愛我 我也愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 208 點
下載積分: 475 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-12-26
最后登錄: 2024-12-19
查看澎湃墨城人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-16 16:37
我用定位模塊通信控制伺服電機,定位模塊不接線 我現在把極限開關和原點開關接在驅動器上然后使用定位模塊的回原點可以嗎 ?  新手不太明白
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-23
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-16 16:46
不可以。。。
hongfeng8223
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 522 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2022-11-08
查看hongfeng8223的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-17 09:55
具體用的是什么型號呢?三菱的QD77MS我們就都是這么用的,模塊不需要接任何線,極限原點都是在驅動器上,參數里設置一下就好了
精通三菱,歐姆龍,西門子,Beckhoff,LABVIEW蘇州地區承接PLC程序調試 QQ2150019823
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-23
查看stackdog的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-17 13:53
2樓的回答讓俺長見識了,多謝
澎湃墨城人
你愛我 我也愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 208 點
下載積分: 475 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-12-26
最后登錄: 2024-12-19
查看澎湃墨城人的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-18 13:02
引用
引用第2樓hongfeng8223于2015-11-17 09:55發表的  :
具體用的是什么型號呢?三菱的QD77MS我們就都是這么用的,模塊不需要接任何線,極限原點都是在驅動器上,參數里設置一下就好了

以前看的三菱的是這樣 我用的是基恩士的定位模塊 kv-ml16v
這個定位模塊上沒有接開關的地方