yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-06 16:24
剛看了1周伺服放大器,定位模塊手冊的新手,問題有點簡單,高手勿噴!!
1.傳統馬達啟動一般是PLC輸出Y點,控制接觸器等是馬達得點啟動
那么,伺服系統是怎么啟動伺服電機的呢?是參數嗎?例如:正轉啟動信號?
2.用MT Developer2,MR Configurator2等軟件設定伺服放大器,定位模塊
參數的動作是否等同于PLC程序用MOV語句設定參數的動作?
小就是小
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 126 點
下載積分: 641 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-06-18
最后登錄: 2017-02-04
查看小就是小的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-06 16:34
用works2
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2472 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-12-19
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-06 16:38
還沒看透,重新看一百遍,包懂了
pybsgai
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 901 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2024-12-05
查看pybsgai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-06 16:41
1    控制伺服電機一般的小型的就是發脈沖來控制,正轉啟動信號,   距離  ,速度都是由指令完成的,  大型的就是通信能控制了    
2   MT  developer2   是Q172 173 運動型  CPU 的控制軟件   里面的Cpu參數寫在里面  
   MT  developer2  軟件是包括 MR Configurator2  這個軟件是伺服放大器的參數進行設置  ,并不是MOV的語句參數動作  
但是mr configurator2軟件 里面的參數   就相當于MOv 參數設定 寫入到BFM!
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-06 16:42
謝謝!學習中!