三菱FX3U系列,賦值程序刪除后,數據寄存器內仍保存有原數據,請大神釋疑。 謝謝!想發圖片,不會發。
發文字吧,DEMOVP  E0.5   D208,賦值浮點數0.5到D208中,程序在設備上調試完后,把上面這條賦值程序刪除后,程序中D208內還是會有E0.5,怎么回事?
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-03 16:04
掉電保持寄存器,PLC恢復出廠設置看一下
dreaminfall
Siemens PLC 學習中...歡迎共同探討
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2636 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2024-12-05
查看dreaminfall的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-03 17:20
程序和數據是沒有關系滴  你把標準RAM清除就好了 或者強制賦0
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-05 08:56
在線調試。給D208個0
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-10 13:07
那是掉電保持寄存器,你可以MOV K0 D208 一次。