樓主  發表于: 2015-10-14 22:08
200輸出點是繼電器型的,前一段時間壞了一個,今天又壞了一個,是什么原因呢?輸出都是帶的小型繼電器24V的,7-8秒動作一次,一天工作12小時。望高人分析原因。謝謝!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 22:12
改晶體管型 或者 裝反向二極管

1n4007 就行   大于0.5A 就用1n5908
樓主留言:
用什么規格的二級管
[ 此帖被yerong在2015-10-17 07:04重新編輯 ]
chuwen138136
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 566 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2024-12-10
查看chuwen138136的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-15 08:46
晶體管的比較好
xianyou622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3314 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2024-10-20
查看xianyou622的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-15 09:07
贊成用晶體管的
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-15 09:14
輸出帶的是小型繼電器,應用晶體管輸出的很少壞
吉圓電氣 QQ751673698
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-11-12
查看petercai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-15 09:32
感性負載時,繼電器建議選擇帶二極管的
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-15 09:48
plc繼電器型驅動負載最大為2A,你檢查這個小型繼電器是否存在漏電或短路現象,有必要更換一個試試。
另外,這個回路值得仔細檢查線路漏電或接地,確認這個繼電器的工作額定電流值。
15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2024-02-18
查看15903867386的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-15 10:37
最好在小繼電器線圈加反相二極管
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-15 11:54
繼電器輸出的PLC,不能勝任頻繁長時間工作。改晶體管輸出可以,但要處理好輸出回路。
于英劍
417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 304 點
下載積分: 592 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-12
查看417369797的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-15 12:32
我也來學習一下
niuds88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 180 點
下載積分: 4132 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2017-12-28
查看niuds88的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-15 13:15
建議換成晶體管輸出的
飛躍無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2023-08-09
查看飛躍無限的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-15 14:50
如果加反向二級管用什么規格的呢?
  • «