PLC接線的時候,前面除了加個空開還要加什么嗎?空開什么的可以和PLC裝在同一個柜子嗎?  還有變頻器,也是接個空開吧?
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 11:25
PLC前面除了加個空開外,還可加個隔離變壓器更好一些;空開可以與PLC、變頻器在一個柜子里,但變頻最好相距PLC稍遠一點,減少電磁干擾。
淺酌憶流年
那可路路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 719 點
下載積分: 88 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2024-12-17
查看淺酌憶流年的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-14 11:59
空開什么的都可以和PLC裝在同一個柜子里面,PLC電源線的前面最好加個熔斷器。變頻器的供電線也需要加個空開。
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2472 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-12-19
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-14 14:15
空開后一般加個濾波器才到電源,電源到保險才到PLC,同一個柜,變頻器離PLC離點,干攏就會少點
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-14 22:19
加個隔離變壓器更好
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-15 07:48
奇怪,為什么加了空開還要加保險呢?保險比空開保險?

倒是一個質量好的濾波器還是有必要的。。。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-15 09:19
變頻器是個比較大的干擾源能分開裝在不同柜子更好,在一個柜子內要隔開,合理布置
吉圓電氣 QQ751673698
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-11-12
查看petercai的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-15 09:34
建議加個變壓器和濾波器
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
hezongfan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4937 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-09-19
最后登錄: 2019-05-06
查看hezongfan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-15 09:38
接地弄好也沒什么大事
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-15 11:57
變頻器電源要加濾波器。直流供電要加直流斷路器和隔離變壓器,不提倡用熔斷器。PE要接好。
于英劍
417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 304 點
下載積分: 592 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-12
查看417369797的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-15 12:30
plc前面加一個電源濾波器好點
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-15 22:15
我們公司出口國外的機器,PLC也沒見加隔離變壓器 濾波器什么的,都是直接接的施耐德的空開,手冊上寫的是需要加我知道,但是沒加照樣用的好好的,帶15個伺服電機,用的S7-300 plc
  • «