樓主  發表于: 2015-10-10 10:46
目前,我有一個漏電保護器,他的額定剩余動作電流為50mA,而連接這臺漏保的KUKA機器人控制柜漏電電流在300mA,那么我應該選擇多大的漏保
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-01
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-10 11:18
400mA
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-10 20:02
大于300ma的漏電保護器都行。
787017798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 909 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2015-02-23
最后登錄: 2022-06-08
查看787017798的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-10 20:21
正常情況是大于額定的10%