zhuywn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 705 點
下載積分: 3291 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2018-04-02
查看zhuywn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-10 10:10
模塊是西門子PLC S7-300 SM335 6ES7 335-7HGO1-OABO
我輸入是0-10V電壓,在仿真我用FC105量程轉換,輸入輸出的值亂跳,輸入的負極也跟PLC的負極連起來了,其他通道都短接接負極了(不短接也亂跳),請大哥們幫忙解決,謝謝大家
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 873(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-20
查看1421448580的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-10 12:48
實際呢 跳動有多大
zhuywn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 705 點
下載積分: 3291 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2018-04-02
查看zhuywn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-10 13:03
輸入電壓沒跳動
zhuywn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 705 點
下載積分: 3291 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2018-04-02
查看zhuywn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-12 14:11
沒有人回答我的問題嗎?
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-12 20:00
可能是干擾的原因,大部分采集的都是4-20mA電流。
cs2004cs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2121 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-05-18
查看cs2004cs的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-12 22:15
你換成電流試試