各位大神你們好,小弟遇到一個很棘手的問題解決不了,請大神賜教。
KUKA機器人控制柜額定電壓為380v 額定電流為25A,其電源線接在正泰塑殼式斷路器 DZ15LE-100/4901 63A上,為何每次關閉庫卡機器人控制柜時,這個正泰塑殼斷路器就跳閘呢?
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-09 14:44
正泰塑殼式斷路器太水了,應是漏電保護動作了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-09 15:08
如果需要漏電保護功能,就換個好點的品牌的漏電保護斷路器之類的。

如果不需要漏電保護功能,就直接換掉你現在的開關。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xianyou622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3314 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2024-10-20
查看xianyou622的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-10 10:29
有漏電的可能!
mrkwz1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 160 點
下載積分: 16052 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2015-09-14
最后登錄: 2024-05-10
查看mrkwz1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-14 16:52
直接把漏電保護部分拆掉
run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-10-12
查看run324的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-14 16:58
零線不過開關
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-15 20:38
漏電檢測造成的