zjx559
級別: 探索解密
|
這樣解讀 下,I0.0 I0.1和I0.2和Q繼電器不夠使,增加了中間繼電器線圈M0.0(由I0.0,I0.1,I0.2控制) 和配對的觸點M0.0. M0.0觸點一路直接控制Q0.0, 一路和T37定時器觸點及將要使用 的M0.2線圈觸點去控制下一個中間繼電器線圈M0.1. M0.1線圈觸點一路控制Q0.1(星形啟動) 一路控制定時器T37,T37常開觸點通過M0.0常開去控制再下一個中間繼電器線圈M0.2,并自鎖。 M0.2線圈觸點動作,常閉切斷M0.1線圈、常 開 啟動Q0.2 (三角形運行) 由上可以發現,中間繼電器不需要提前定義,想用多少直接用就好了。但是條件是要有 I觸點先啟動一個 。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
那你認為那里有問題? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回樓主: 注意西門子M中間變量在使用時的地址覆蓋問題,即地址區包含。 MW0 = MB0 + MB1 = M0.0~M0.7 + M1.0~M1.7 如果你使用了如M0.0之類的M區地址,則在另外的如工程計算時就不要使用MB0或MW0了,不然地址沖突會造成程序出錯的。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
@liber798: 經提醒我按樓主的圖片,寫了一邊,并用仿真測試,參考圖片,程序運行正常。 [attachment=140261] |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
請問你網絡3真正的含義是什么?
程序: 網絡3: LD T37 MOVB 1,QB0 |
---|---|
|
cs2004cs
級別: 探索解密
|
網絡3是到時間到5秒星型斷開 為了防止接觸器斷開時產生的電弧 所以 網絡4是保護 星型斷開1秒后 三角形閉合 |
---|---|
|