379928714
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 128 點
下載積分: 658 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-08-26
最后登錄: 2023-10-21
查看379928714的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-30 11:26
 [attachment=140024] 各位老師問一下,監控畫面的第一排M101怎么沒顯示接通?前面是沒有跳轉程序的也沒胡復位M101的程序。第二排接通X6之后M7也正常導通說明M101是接通狀態的。怎么畫面顯示M101不正常狀態。是不是軟件問題呢?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-02 04:46
你后面的指令中一定有個地方復位了M101。
第一行指令執行后,M101是接通的,所以第二行指令會正常執行,但后面一定有個位置復位了M101(能復位的指令很多)。
你在電腦上看到的狀態其實是一個掃描周期結束時的狀態,因為這個時候才執行PLC的通訊,執行過程中的狀態是無法看到的。
如果你想看到執行過程中的狀態,你可以在第一行再輸出一個中間位變量(可以用自動分配),然后就可以看到始終是接通的。
樓主留言:
在M101那里并一個中間位輸出觀查這方法確實很好。有點問題還想請教一下,同是這臺PLC用這個ISP軟件能聯上,可是用WPL那軟件就連不上。換其它電腦用WPL也還是連不上。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(379928714)