DUANG地一聲,固態繼電器掛了,沖擊波夾雜焦味黑煙把電箱門沖開了(小電箱沒裝鎖)。固態繼電器是控制四根加熱管,功率24KW。檢測加熱管和線路沒問題后(沒有搖表所以用萬用表測的),更換固態繼電器后正常使用。還請各位大師抒發高見指導,感激
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 1811(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-10-25
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-21 07:14
正常的更換固態繼電器也就是這種方法了,先檢查主回路有無短路故障(電壓高一般不會有問題 ,固態繼電器的工作電壓高于500V),再檢查控制回路有無故障,然后就更換同規格、質量好的固態繼電器就可以了。這種故障的檢查用普通的萬用表就可以了,一般就不會GUANG滴醫生聊。。。。!
[ 此帖被xjynzlp在2015-09-21 07:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-21 09:07
    這固態繼電器威力可以啊。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠)
    lqm003
    于英劍
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 741 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2015-07-02
    最后登錄: 2021-04-17
    查看lqm003的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-21 11:48
    在固態繼電器沒爆之前,固態繼電器溫度肯定高。一般是元件質量差或規格小的緣故。更換匹配規格且質量合格元件,問題能解決。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 于英劍
    fangzhihua
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 152 個
    工控威望: 2901 點
    下載積分: 7284 分
    在線時間: 333(小時)
    注冊時間: 2013-11-20
    最后登錄: 2024-02-28
    查看fangzhihua的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-09-21 13:43
    這問題我司之前經常出現,選好點的品牌,把電流選大點。應該很少DUANG。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3441 個
    工控威望: 20977 點
    下載積分: 26775 分
    在線時間: 1754(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-10-30
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-09-21 14:00
    這么大的電流,是不是考慮 一下散熱問題呢??
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    fubin739
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2024-10-30
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-09-22 09:31
    固態最好選兩倍或以上的電流,然后扇熱片,風扇都加上?刂茰囟纫歇立溫限控制電路,
    在固態失效的情況下,切斷電源。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    mechatronics
    即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 698 個
    工控威望: 713 點
    下載積分: 9583 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2008-12-04
    最后登錄: 2023-08-18
    查看mechatronics的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-09-22 13:01
    20kw的加熱?
    用什么加熱元件?

    用發熱絲的話可以嘗試下用 溫控表+單向觸發器+可控硅,這樣比較穩定,也沒那么多意外。
    不過成本好像高很多。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 非淡泊無以明志
    非寧靜無以致遠
    富陽工控
    燈泡電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 536 點
    下載積分: 23613 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2012-07-06
    最后登錄: 2024-10-13
    查看富陽工控的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-09-22 16:21
    固態繼電器絕緣被擊穿了