ydg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 289 點
下載積分: 757 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2016-01-18
查看ydg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-20 12:03
PLC沒有密碼,電腦裝了SP3,SP4,SP9,都不能與PLC通信,軟件各參數都全設定了沒有用,但PLC可以與觸摸屏通訊,所以PLC通訊口燒壞的可能性沒有請問各位老在指教問題出在那里.
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-20 14:06
PLC在STOP狀態就可以了,因為你的PLC通訊口自定義了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ydg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 289 點
下載積分: 757 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2016-01-18
查看ydg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-20 19:41
試過了沒有用呀,
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-21 07:39
引用
引用第2樓ydg于2015-09-20 19:41發表的  :
試過了沒有用呀,

那就檢查你的軟件和通訊線,通訊線別用山寨的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
manianshi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-04-20
最后登錄: 2016-09-13
查看manianshi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-21 08:18
交換一下與觸摸屏和電腦連接的串口試試 串口帶電插拔很容易燒毀串口的
unorder
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 177 點
下載積分: 863 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2018-06-05
查看unorder的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-21 15:40
設置上的問題吧
zdqwowo
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 634 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-09-27
最后登錄: 2015-09-27
查看zdqwowo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-27 11:10
在STEP7軟件設置PPI通信電纜的端口號,它應與電腦中實際使用的端口號一致(可在聯接好設備后在設備管理器中查看)。
忍者忍者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 120 點
下載積分: 536 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2015-03-22
最后登錄: 2016-03-08
查看忍者忍者的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-27 12:51
選擇USB,而不是COM,目前都是USB編程電纜了。