昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shaoxiao1357) PS:鐵軌螺絲還得定時擰 ..
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11335 個
    工控威望: 18492 點
    下載積分: 11966 分
    在線時間: 2684(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-10-23
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-09-11 09:01
    一般都是這個原因,螺絲松動導致導線與接線端子接觸電阻增大,依據Q=I2RT,導致嚴重發熱燒壞。另外接觸器觸點時間久了燒蝕嚴重也會導致接觸不良發熱(特別有些便宜接觸器觸點含銀量不夠)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 三人行者必有我?,擇其善者而從之
    hsl200
    可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 479 個
    工控威望: 714 點
    下載積分: 439 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2024-10-29
    查看hsl200的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-11 09:09
    1.能夠上傳圖片 讓我們看看
    2.你運氣真不錯  用了干粉 基本上設備可以報廢了  或者以后的問題會更多  干粉容易吸潮  腐蝕性大  后期有你好受的了
    3堅決反對 煙頭大小的火 都要用 滅火器
    樓主留言:
    產線用的滅火器,去時已滅。車間不讓拍照,兩個接觸器兩個空開掛了,估計明火有一團不小。電柜噴的干粉都用氣槍吹干凈,通知廠商了因?yàn)檫在保修內期。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9653 個
    工控威望: 8538 點
    下載積分: 16682 分
    在線時間: 5318(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-10-30
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-11 10:42
    用干粉也是有道理的。

    車間肯定還有其他設備,一是怕影響其他設備,又怕引起類似天津或昆山那樣的事故
    樓主留言:
    感謝站長!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shaoxiao1357) 鐵軌螺絲還得定時擰呢, ..
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    lay111
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 1123 點
    下載積分: 27455 分
    在線時間: 323(小時)
    注冊時間: 2015-08-11
    最后登錄: 2019-01-14
    查看lay111的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-09-11 10:53
    接觸器應該要裝過載繼電器,開合頻次高應該至少選用大一級以上的接觸器或者考慮更換成SSR
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    gaoyadian
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 2757 分
    在線時間: 672(小時)
    注冊時間: 2011-08-07
    最后登錄: 2023-12-08
    查看gaoyadian的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-09-11 11:01
    加熱怎么不用固態繼電器?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    sss6491
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 300 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 99654 分
    在線時間: 341(小時)
    注冊時間: 2011-02-19
    最后登錄: 2024-10-18
    查看sss6491的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-09-11 11:04
    現在的電器件質量難說,我一臺18.5KW水泵,用了65A的接觸器,還時不時地?zé)龎壕端子,因為每次壓径际呛芫o的,簡直是無語了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    lqm003
    于英劍
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 741 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2015-07-02
    最后登錄: 2021-04-17
    查看lqm003的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-09-11 11:52
    對于加熱控制最好用固態繼電器,各個接線端子要經常檢查。最好每天都要檢查。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 于英劍
    liudongtian
    我是小電工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 42235 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2011-01-16
    最后登錄: 2024-10-27
    查看liudongtian的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-09-11 13:35
    我們也出現過幾次電柜起火的現象,現在陽明的固態繼電器都沒有用了,直接改成用施耐德的接觸器。
    平時多注意電箱內接線端子的緊固和接觸器狀態的檢查,還有就是連接加熱管的接頭要經常要電工看看,接頭的位置時間用長了會發硬,然后就有可能起火。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    fubin739
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2024-10-30
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-09-11 13:55
    有些廠針對大電流設備有定期檢查的程序,使用熱成像設備可以很快排查出隱患。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    李志華
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1556 點
    下載積分: 2531 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2014-08-22
    最后登錄: 2022-01-12
    查看李志華的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-09-18 19:03
    對于大功率用電器,電工每天都應該用紅外線測溫儀查幾次溫度。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    yu198310
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 726 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2014-12-07
    最后登錄: 2018-10-09
    查看yu198310的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-09-19 15:25
    固態繼電器,擊穿怎辦,我遇見過固態繼電器擊穿,溫度升到500度,