工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-09-11 07:37
引用
引用第10樓sunny06a于2015-09-10 18:51發表的  :

是的,都正確,我把原來(由觸摸屏給值)改為了直接由PLC MOV給值之后,竟然就不能完成變頻了。   我考慮到可能原程序中有腳本策略之類的東西,所以就自己另外寫了這個程序,直接給變頻器輸入值。可是還是不能讓其變頻。搞得我快頭大死了!

你PLC的通訊參數設置了嗎?在這程序圖上你沒設置,PLC參數里有通訊設置,也可以設置。如果參數里沒設置,程序里也沒D8120的設置,那么肯定是通訊不上的。
簽名無效了,麻雀不見了!
sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-09-12 16:34
引用
引用第12樓hxl202319于2015-09-11 07:37發表的  :

你PLC的通訊參數設置了嗎?在這程序圖上你沒設置,PLC參數里有通訊設置,也可以設置。如果參數里沒設置,程序里也沒D8120的設置,那么肯定是通訊不上的。

大哥,我錯了。終于知道為什么原來程序可以驅動變頻,我自己寫的不能了。不是我程序錯了,而是在軟件里的那個參數沒有調!現在終于知道了
,而且已經可以工作了。    不過,還有個問題。就是哪個位長和奇偶校驗的東西,是干嘛的?   為啥,我不設置,485就不通訊,而且必須設7位,偶校驗才可以。其他的組合都不行呢?
  • «