本公司有一臺500KW的直流電機,用6RA70直流調速器驅動,現在啟動時顯示 o5.0,幾秒后,報警F005。
查參數 r015 = 395 左右,電樞進線電壓,正常
       r016 = 450--460左右跳動, 勵磁進線電壓,不正常,應該也是395V左右。
r016 的電壓有時候會慢慢變小,440--430--420--410V…………,在410V左右開機,電機能正常啟動,設備也能正常運行,慢慢電壓會恢復395V左右。
打西門子總部電話,回復是勵磁板壞,網上購買一塊,換上后,確實正常了
但一個多星期,又出現同樣的問題
此板壞在什么地方,自己能維修嗎?
活到老學到老:還有 8  分沒學到
小子學工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 556 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2015-09-09
查看小子學工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-09 21:17
6ra70有一個自撿功能,好像是p830,看一下說明書,假如自檢是好的,就檢查一下外部原因吧
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-28 16:19
問題解決,由于這電器柜靠近冷卻水泵附近,空氣潮濕,并且電器柜下面漏空,所以把濕氣吸入變頻器,-變頻器風扇位置設計時不合理,濕氣正好吹在此電路板上,新買的電路板沒有涂防護漆,所以沒幾天就又壞了。
找到原因就簡單了,做了防潮處理就OK了。