zoro332@163
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 591 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-08-13
最后登錄: 2015-09-18
查看zoro332@163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-14 11:54
圖中是一個手動正轉程序, X012手動按鈕 接通之后,定位指令開始執行,在執行的過程中M8348是不是斷開的,脈沖輸出完畢之后,M8348復位成常閉?還有就是不明白M8348的作用。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 9494(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-30
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 14:25
引用
引用樓主zoro332@163于2015-08-14 11:54發表的 新手請教一個問題。 :
圖中是一個手動正轉程序, X012手動按鈕 接通之后,定位指令開始執行,在執行的過程中M8348是不是斷開的,脈沖輸出完畢之后,M8348復位成常閉?還有就是不明白M8348的作用。


定位指令執行中:M8348  ON
定位指令沒有執行中: M8348為OFF。

作用就是你可以知道目前定位指令正在執行還是沒有執行。
bill.gai
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 570 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-14
最后登錄: 2015-09-15
查看bill.gai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-14 14:44
也可以這么理解,只要定位指令在執行,你按動X12手動就無法啟動。在這里起到保護作用。以上請參考。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-15 08:10
樓主這段程序實現的是手動點動功能,按下即運行,釋放即停止,因此不存在保護作用,M101關聯的程序多余,M100的自保電路也多余,M8348多余。
成功的路上需要幫助