cyx_0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 121 點
下載積分: 533 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-09-22
最后登錄: 2024-06-04
查看cyx_0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-13 17:13
凌控LC121S與S7-300不能通訊,COM2\COM3勻不能通訊,檢查發現三只6A8.1損壞它是共陽極穩壓雙二極管更換后應不能通訊,更換其端口芯片6LB184后通訊正常。軟件轉232時,3卻4.95V。7腳-4.95V正常,軟件轉485,6腳0.2V,7腳4.95V正常,上機OK.
you