yangchunyao
級別: 正式會員
|
最近在做一個觸摸屏直接通過MODBUS控制變頻器頻率的程序,通過宏指令把實際的工程值轉換成變頻器的頻率,比如線速度10M/S轉換成50HZ,下面是宏指令,在觸摸屏上設置3個數值元件,地址分別是LW0,LW1,LW2,LW2對應的數值元件用來顯示計算結果,請問怎么把計算的結果寫入變頻器,變頻器主頻率給定的地址是0x6203,謝謝。 macro_command main() short a[3] GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2) a[2]=a[0]*a[1] SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1) end macro_command |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ajiang_th
級別: 略有小成
|
那有那么麻煩,想必用了觸摸屏的話一定也用了PLC吧,我曾經做過這樣的控制很簡單,只要用觸摸屏把要寫到變頻器的參數輸入到PLC的暫存器里,然后通過PLC的MODBUS指令把參數直接寫到變頻器上就可了很方便。不用做任何轉換,讀取也同樣方便,只要反過來就可以了。不過我用的是匯川的PLC,匯川的PLC有很方便的MODBUS指令,在程序里也是直接指定就可以搞定了。不仿試試我的這個方法,根本用不著難懂的宏指令。 |
---|---|
|
moder7364
緣起我在人群中看見你,緣散我看見你在人群中。
級別: 網絡英雄
|
macro_command main() short a[3] GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2) a[2]=a[0]*a[1] SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1) SetData(a[2], "MODBUS ASCII", 6x, 1#6203, 1) end macro_command |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
924011476
級別: 略有小成
|
1樓的方法簡單易懂,不過樓主好像沒有用PLC,學習了,謝謝。 [ 此帖被924011476在2015-07-22 17:58重新編輯 ] |
---|---|
|
yangchunyao
級別: 正式會員
|
謝謝,根據你的方法問題已經解決了。 |
---|---|
|
yangchunyao
級別: 正式會員
|
沒辦法,為了節約成本,把PLC省掉了 |
---|---|
|