樓主  發表于: 2015-07-21 16:38
我現在用的三菱PLC,程序要求加光柵保護進去。求程序實?/。。。。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 16:50
加到停止就可以用了
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
mr小青年
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2017-05-04
查看mr小青年的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-21 17:42
但我加了沒用。
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-02
查看fubin739的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-21 18:00
光柵保護最好接繼電器,觸發時能切斷相應的電源。
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-21 18:04
看你用于什么場合,如果是機器人系統接暫停就行啦,不一定都接急停。
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-22 08:02
ab接點有沒有弄錯
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-22 08:28
            但我加了沒用。

      證明沒加好。需要加到觸發電路,觸發停止并且報警。
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-22 08:39
      樓主:
       從二樓,你的圖片看:
         急停和光柵同時動作才會停止,你確認:這個是你的要求嗎?
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-07-22 08:41
程序里的光柵保護不可靠,響應時間也慢,用安全繼電器直接切斷動力源比較可靠
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-07-22 08:45
光柵的控制位沒有在監控上反應可能的原因:
PLC輸入地址與實際不符;光柵沒有調整好光點(光柵上也會有相應的指示燈標記);外部連接出錯、
danwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-20
查看danwei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-07-22 08:48
急停跟光柵作用都可斷開后面輸出,還有光柵是信號,擋住有不當馬上沒有,感覺上面那個程序,你直接復位M84更好
裝修電工
xindekaishi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 162 點
下載積分: 355 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2015-03-30
最后登錄: 2024-10-19
查看裝修電工的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-07-22 10:24
引用
引用第3樓fubin739于2015-07-21 18:00發表的  :
光柵保護最好接繼電器,觸發時能切斷相應的電源。

如果光柵有兩路信號可以一路進PLC,另一路帶個繼電器切斷相關電路
  • «