樓主  發表于: 2015-07-15 10:21
X1  X2  2個按鈕 同時按下Y0 有輸出,PLC 接按鈕沒問題。觸摸屏程序  GT與GX虛擬調試也沒問題?墒荊T與PLC連接時 調試  就不行。 X1 X2   2個按鈕程序中 置位和點動 都不行。  求大俠指教。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-15 10:37
X1 X2 只能讀不能寫,只能外部置位.需要采用M1,M2這些才可以.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
銘勇猛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 561 點
下載積分: 13368 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-07
查看銘勇猛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-15 10:51
樓上說的對,X點是輸入信號,只能通過外部觸發,內部是不能用的,如果需要點可以使用內部的M點來觸發。
引用
引用第2樓tingfenghu于2015-07-15 10:37發表的  :
X1 X2 只能讀不能寫,只能外部置位.需要采用M1,M2這些才可以.
hu9876699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2015-07-17
查看hu9876699的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-15 11:28
[attachment=137314]  [attachment=137315]
M0 M11 驅動Y0這個。    原來M11由X1 X2 驅動,現在觸摸屏 改成置位M11 還是無法驅動y0輸出。
但是 GT和GX 軟件之間驅動就沒問題。
X3 之后  其他的輸入量,觸摸屏  寫入點動的時候  都沒問題,都能驅動其他的輸出。 就是1個按鈕 點動 X1 X2兩個  驅動就是有問題,現在改成M11  也無法驅動。
[ 此帖被hu9876699在2015-07-15 11:36重新編輯 ]
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-16 18:11
Y0是否有雙線圈輸出。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
hu9876699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2015-07-17
查看hu9876699的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-17 08:57
沒有雙線圈
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-12-20
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-17 11:16
你在觸摸屏上組態按鈕觸發方式是否為瞬間