szdxfc0123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 131 點
下載積分: 628 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-10-22
最后登錄: 2016-02-29
查看szdxfc0123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-14 16:37
但伺服驅動器的信號線有3個接口,另外2個線是不是隨便哪個接口都能接的,本人新手第一次弄求指導下啊
weijishanggu
289019538@qq.com
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 889 點
下載積分: 612 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-01-10
查看weijishanggu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 17:04
脈沖口必須接Y0,Y1,Y2(非繼電器輸出型)中的一個,方向信號一般從Y4開始接,與前面的脈沖口對應,還有一個應該是公共端吧(如果只考慮脈沖輸出的話)。實際使用還要接好幾個信號。
WEIXIN:13914094585
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-14 17:40
Y0 Y1 Y2通常是控制三臺伺服。使用脈沖加方向的形式,比如Y0+Y3,Y1+Y4,Y3+Y5

伺服的3個接口,你要搞清楚是做什么的。

平常一臺伺服有一個脈沖信號,一個方向信號,一個使能信號就行了。
樓主留言:
使能信號需要接接口?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水