銅損電量的計算:當負載率為40%及以下時,按全月用電量(以電能表讀數)的2%計收,計算公式:銅損電量(千瓦時)=月用電量(千瓦時)×2%  因為銅損與負荷電流(電量)大小有關,當配變的月平均負載率超過40%時,銅損電量應按月用電量的3%計收。負載率為40%時的月用電量,由附表查的。負載率的計算公式為:負載率=抄見電量/S.T.Cos¢  式中:S——配變的額定容量(千伏安);T——全月日歷時間、取720小時; COS¢——功率因數,取0.80。  電力變壓器的變損可分為銅損和鐵損。銅損一般在0.5%。鐵損一般在5~7%。干式變壓器的變損比油侵式要小。合計變損:0.5+6=6.5 計算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA 65KVA×24小時×365天=568400KWT(度)



大家幫我看看這么計算可以嗎


空載損耗
[ 此帖被曹德松在2015-07-07 10:11重新編輯 ]
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8090 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-19
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-07 10:07
不正確!變壓器的銅損與負載電流有關,變壓器的高壓直流電阻為R,低壓側電阻為r,電流分別為I、i(大變壓器是高供高計,可通過電能計算出平均電流I=P/(1.732*10000*24*供電天數*功率因數);i=變比*I
高壓側銅耗=I*I*R*24*供電天數;
低壓側銅耗=i*i*r*24*天供電數
一般的,1000KVA以上的變壓器效率都在99%以上,因此可按1%估算變損
[ 此帖被zhou196311在2015-07-07 10:18重新編輯 ]