樓主  發表于: 2015-07-04 16:07
三菱FX3U-64MR 通信FX3U-485BD與宇電AI-7048通信
設備配套,原先一直都好的。AI-7048上一個熱電偶?jí)牧。換了新的就通信不上。FX3U-485BD指示燈RD滅,SD閃爍,查手冊是發生數據,接收不成功
通信板和AI-7048分別換到另外一臺相同機器上面都好的。通信線也量過了沒問題。
問題會出現在哪里呢?另PLC內部程序加密了。
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-10
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-07 13:41
沒人幫,自己頂!d=====( ̄▽ ̄*)b
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-07 23:03
溫控器要設定
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 76618 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-12-21
查看始終如一的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-11 13:30
監視D8120的值就知道通訊格式,然后在7048設置相同格式,再試著改7048的通訊地址,直至通訊成功