xinmin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 213 點
下載積分: 734 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2023-03-08
查看xinmin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-25 08:30
流量計輸出4-20mA信號,(不像脈沖信號可以計數,脈沖總數量就是液量) PLC怎樣計算10分鐘的液量?或者有案例程序。
xinmin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 213 點
下載積分: 734 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2023-03-08
查看xinmin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-25 09:30
1.通過4-20mA輸入,可以計算出 設備的瞬時流量。
2.將這個瞬時流量,進行細分,假設瞬時流量是A 立方/小時。A/3600 就是每秒的瞬時流量了
3.編寫每秒鐘累計的n=N+a/3600的程序,就是累計流量了。

不知此方法可行否,精度如何?
wangtianchi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 552 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2016-04-06
查看wangtianchi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-25 14:20
樓上說的對  我們累計量就是這么做的
清淺半夏
乘風破浪
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1517 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-12-20
查看清淺半夏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-25 14:29
我也試試
gfs-8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 150 點
下載積分: 4753 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2021-04-12
查看gfs-8的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-09 12:29
具體點程序怎么寫?
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2015-02-05
最后登錄: 2016-12-26
查看gyfeigyfei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-09 15:51
不錯不錯  學習了
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-12-30
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-11 00:46
引用
引用第4樓gfs-8于2015-07-09 12:29發表的  :
具體點程序怎么寫?

不是已經給你說了思路了嗎,你給不會是讓人不具體程序都寫出來吧
gfs-8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 150 點
下載積分: 4753 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2021-04-12
查看gfs-8的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-11 12:26
新人學習,高手最好把程序寫寫分享分享
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-02
查看fubin739的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-07-14 14:20
這樣的不準,用有脈沖輸出的要準點
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-07-14 18:04
找那種帶485通訊的電磁流量計,寫個通訊程序,就可以把流量讀出來了。