各位前輩大家好!
現在我又碰到了一個問題,我有兩套Q02+QJ71C4N系統,假如想要實現兩個系統通過 無順序協議 進行對發數據的話,請問如何避開同時發送造成數據沖突的問題
我現在就卡在這里了,因為采用422四線制就沒有問題,485兩線制就出現數據包成幀錯誤,當然我也知道是數據對發造成的。
自己也想做一個收發的機制,就是A在發的時候,B不能發,B在發的時候,A不能發,可是我如何用編程來實現,就無從下手了,請各位前輩不吝賜教!

謝謝
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-21 13:23
EtherNet可以解決這個問題,叫做載波偵聽技術,發送數據以前先偵測網絡上有沒有數據傳輸,如果有則繼續偵測,如果沒有則發送數據。
自己的事情自己做.
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-21 13:27
加個io做標志位吧,這個最簡單
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-21 13:33
你的網絡里有2個主站?正常不帶這么玩的啊,如果是有多個設備要相互交換數據的話就都從主站走啊,
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-21 13:39
那需要用什么協議呢?我用的是QJ71C24模塊
引用
引用第3樓892777011于2015-06-21 13:33發表的  :
5樓  發表于: 2015-06-21 13:43
恕小弟愚昧,請問具體如何操作 如何實現
引用
引用第2樓892777011于2015-06-21 13:27發表的  :
加個io做標志位吧,這個最簡單
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-06-21 13:54
好像232接口也是有的 cd信號
引用
引用第1樓chenpingyg于2015-06-21 13:23發表的  :
EtherNet可以解決這個問題,叫做載波偵聽技術,發送數據以前先偵測網絡上有沒有數據傳輸,如果有則繼續偵測,如果沒有則發送數據。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-06-21 18:58
樓主傻了吧,485,cclink,fro-buss,can,divecent。。。都是輪詢,只能一個主站,只有以太網不是主存在主站,