• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gaoyaowu3
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 553 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2023-08-16
查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-16 21:31
找了幾天,終于發現論壇里3年前就有人問過了,但是沒有結果,并且由于帖子太老無法直接回復,特發此帖
我也遇到了相同的情況,設551=3,USB連接變頻器后,用英文版SW3(含SW1的那個版本)讀會報錯,記錄文件如下:
--------------------------------------------------------------------------------
St. No. 0
Model: FR-A740-7.5K-CHT
Capacity: 7.5
Option 1: -------
Option 2: -------
Option 3: -------
Comment:

--------------------------------------------------------------------------------
Reading Error
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
|NO.  |Name                                              |Initial   |Error No. |
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
| 260 |PWM frequency automatic switchover                |       1  | 80010016 |
| 414 |PLC function operation selection                  |       0  | 80010016 |
| 415 |Inverter operation lock mode setting              |       0  | 80010016 |
| 416 |Pre-scale function selection                      |       0  | 80010016 |
| 417 |Pre-scale setting value                           |       1  | 80010016 |
| 498 |PLC function flash memory clear                   |       0  | 80010016 |
| 506 |Parameter 1 for user                              |       0  | 80010016 |
| 507 |Parameter 2 for user                              |       0  | 80010016 |
| 508 |Parameter 3 for user                              |       0  | 80010016 |
| 509 |Parameter 4 for user                              |       0  | 80010016 |
| 510 |Parameter 5 for user                              |       0  | 80010016 |
| 511 |Parameter 6 for user                              |       0  | 80010016 |
| 512 |Parameter 7 for user                              |       0  | 80010016 |
| 513 |Parameter 8 for user                              |       0  | 80010016 |
| 514 |Parameter 9 for user                              |       0  | 80010016 |
| 515 |Parameter 10 for user                             |       0  | 80010016 |
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
Total = 16

--------------------------------------------------------------------------------
FR Configurator SW3 Ver. 3.00
Date:06-09-2015 13:58:37
Communication:USB/1/19200/8/2/EVEN/CR/NONE
OS:Windows XP Professional Service Pack 3
CPU:Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  T2390  @ 1.86GHz
Clock:1.86GHz
1樓  發表于: 2015-06-16 21:35
用SW2讀的話更離譜,報128個參數無法讀取,400電話咨詢了三菱,建議找代理商重新要一個SW2試試,結果要了一個版本更低的,估計靠不!  [attachment=136388]  [attachment=136389]
gaoyaowu3
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 553 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2023-08-16
查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-16 21:39
不知道大家有沒有試過,是不是我哪里設置不正確?三菱的技術支持跟我說他們之間讀的時候是沒有報錯的,這一點我多次跟他們確認了。
另外,最近讀安川以及三菱的D700都蠻正常的,
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-17 07:25
用SW3的版本看看,A700系列的,聯機沒什么要求的。請移步論壇右上角的 工控下載
[attachment=136395]
[attachment=136396]
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-17 08:08
請使用V5版的軟體試試
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-09
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-17 09:32
引用
引用樓主gaoyaowu3于2015-06-16 21:31發表的 FR configurator 讀A740參數求助 :
從PU口讀取,設站號117;
從USB口讀取,設站號547。
[attachment=136411]
不懈努力,一切皆有可能 ...
gaoyaowu3
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 553 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2023-08-16
查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-06-17 16:00
感謝兩位版主以及崇慶陽光的回復!
1、guochunyi:我的SW3(含SW1)是之前在網站的“工控下載”里面下的,SW3的版本號是3.00
2、zyfzxh和崇慶陽光:你們的軟件是在哪里下載的呢?可以給個鏈接嗎?
3、崇慶陽光:這個我會試的,不過得等到軟件到手-_-
回復的各位都很認真也很熱心,再次感謝!
gaoyaowu3
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 553 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2023-08-16
查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-06-17 23:07
花了將近8個小時,總算找到了軟件,再找機會試試! [attachment=136447]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-06-18 07:53
引用
引用第7樓gaoyaowu3于2015-06-17 23:07發表的  :
花了將近8個小時,總算找到了軟件,再找機會試試! [attachment=136447]

5.11的版本下載鏈接: http://pan.baidu.com/s/1dDq8rvV 密碼: 1ei5
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+20(zyfzxh) 感謝分享!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    gaoyaowu3
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 553 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2015-06-15
    最后登錄: 2023-08-16
    查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-06-23 16:11
    試了一下,一臺a740-7.5k-cht沒有問題,一臺a740-5.5k-cht仍然報錯,LOG如下:
    --------------------------------------------------------------------------------
    St. No. 0
    Model: FR-A740-5.5K-CHT
    Capacity: 5.5
    Failed to read following parameters
    Check the error description
    | 147 |Acceleration/deceleration time switching frequency|    9999  | 80010016 |
    | 870 |Speed detection hysteresis                        |       0  | 80010016 |
    | 994 |Droop break point gain                            |    9999  | 80010016 |
    | 995 |Droop break point torque                          |     100  | 80010016 |
    | 999 |Automatic parameter setting                       |    9999  | 80010016 |
    +-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
    Total = 5

    --------------------------------------------------------------------------------
    FR Configurator SW3 Ver. 5.11
    Date:06-18-2015 15:44:37
    10樓  發表于: 2015-06-23 17:28
    引用
    引用第9樓gaoyaowu3于2015-06-23 16:11發表的  :
    A740系列的用方口USB線聯機,無特別要求的。如果不能通訊的變頻器接口無問題,則有可能是問題出在軟件方面,變頻器STOP狀態看看可以通訊不。
    曾經遇到多A740隨便就能聯機,E740的怎么設置都不能聯機的情況。后來,還是5.10這個版本的同一個軟件,不卸載情況下,反復安裝了幾次,能很順利的聯機通訊了。
    11樓  發表于: 2015-06-26 19:28
    回來小結一下:軟件5.11版本,直接USB連變頻器,不管551是幾,也不管變頻器是不是在運行中,讀參數的話,能正常讀的總是能正常讀,報錯的總是報錯,不過報錯的是幾個不存在的參數,不知道為什么,個人判斷沒有影響。
    再次感謝大家的關注和幫助!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go