wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-02 16:45
我的是s型稱重傳感器0-50kg 1.9144mv/v 變送器是0-5-10v。 傳感器裝了一個夾具,在三菱plc 型號 fx3ga-40mt  D8260數值顯示為2005. 當我在夾具上加一個1kg的砝碼時,D8260變?015.是不是表示數值變化1對應重量變化了0.1kg?這個精度也太低了。我掛一個2kg的砝碼,觸摸屏顯示1.9kg。這樣的程序可以么? 如果按照書上說的0-2000-4000對應-50kg-0-50kg,d8260數值變化1那我的重量應該變化25g對么?還有去皮(夾具)改怎么處理。 為什么實際掛上砝碼會差這么多?搞不懂?求大神幫下忙!我剛?cè)胄羞不是很懂希望大神能指導一下。
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 09:29
這種稱重傳感器應該是那種電橋式的,應該是有專門的變送器的吧,變送器不對的話輸出線性度可能會有問題的
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-03 10:30
變送器是和傳感器器配的,我想問的是理論值和實際值,為什么差這么多,現在我的精度只有0.1kg。理論上來說不是25g么。50000g/4000-2000=25g, 我現在拿1kg砝碼測出來是1kg,2kg的砝碼測出來是1.9kg 2個砝碼掛都掛上去測出來是2.9kg。我是直接是讀取d8260值取最大值存在一個寄存器然后除以10的出來的,因為我掛1kgD8260數值值變化了10.
feng20014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1806 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-09-11
最后登錄: 2015-08-03
查看feng20014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-05 14:54
同求。。。。。!
清淺半夏
乘風破浪
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1517 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-12-20
查看清淺半夏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-05 15:37
檢查一下你傳感器安裝的方式
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15314 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-11-10
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-13 21:12
可能你的2kg的砝碼破損了