• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-05-23 09:41
        第一種是對的!  
         線徑選擇依據是安全載流量,即電線中流過的電流為依據.
        選擇截面積,還要看同時接通的負載電流大小。          
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16949 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2024-08-09
    查看prince188的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2015-05-23 09:47
    用2.5平方的線接到分線端子分開用就行了。
    樓主留言:
    與你有同感,而且我也是這么做的,只是我是用兩根1或者1.5平方的線,引到端子匯流排上。因為我感覺PCB的線寬隨大流等,一根銅皮走不了太多電流。還是分兩個輸出口,比較穩妥。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2023-12-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2015-05-26 13:34
    感謝大家的經驗討論。
    山河今仍在,壯志在何方?
    lipingsr
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 419 點
    下載積分: 1223 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2013-12-01
    最后登錄: 2024-10-29
    查看lipingsr的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2015-05-26 15:41
    不要僵化的引用安全電流1平方5-8A,
    你去看看電工手冊,就會知道1平方線的安全電流絕對不止8A
    同樣,100平方的線安全電流絕對不是500A

    240W,輸出是24V的開關電源。用0.75平方的線 無任何安全問題.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    菜鳥電工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 163 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 596 分
    在線時間: 393(小時)
    注冊時間: 2014-08-18
    最后登錄: 2024-11-01
    查看菜鳥電工的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2015-05-26 15:59
    如果按照方法2來算,高壓電網架設又成問題了
    [ 此帖被new123fa在2015-05-26 16:04重新編輯 ]
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1875 個
    工控威望: 2025 點
    下載積分: 11012 分
    在線時間: 801(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-11-01
    查看yerong的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2015-05-27 14:22
    歸集到底其實是 熱穩定性  即溫升不能超過電線所能承受的溫度 一般為55~70攝氏度
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
    weiwei中國
    大家一起來進步
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 6745 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2010-01-19
    最后登錄: 2018-03-27
    查看weiwei中國的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2015-05-28 20:50
    關于電氣設計中的電氣元器件,其實在設計的時候元件的選擇都是算了裕量的,象開頭電源這個器件,在一個柜子中,主要是給中間繼電器,指示燈,及一些閥體用的,所以一個24 v,10A的開頭電源,實際用到的電流并沒有多大,更何況這個直流負載并不是一起同時工作的, 所以不要糾結于這個問題,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go