電位器距離變頻器大約有15米左右的距離,之間的接線用線徑為0.5的普通電線可行嗎?
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-11 08:40
最好用屏蔽電纜,質量好的,以前30米的距離我都用過,沒有問題。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-11 09:00
一定要用屏蔽電纜
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-11 09:33
引用
引用第2樓jwm于2008-06-11 09:00發表的  :
一定要用屏蔽電纜



贊同。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-11 09:35
現場有一些剩余的普通電線,想直接借過來使用,看來不可以。
如果真要更換為屏蔽電纜,走線很麻煩,頭疼啊  
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-11 09:51
 
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-11 12:29
問題不大
bd12345
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bd12345的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-11 12:56
用屏蔽電纜吧
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-11 14:43
引用
引用第6樓yerong于2008-06-11 12:29發表的  :
問題不大



是說可以用普通電線嗎?如果可以,那太好了:)
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-11 14:46
引用
引用第1樓lxmlxmlxy于2008-06-11 08:40發表的  :
最好用屏蔽電纜,質量好的,以前30米的距離我都用過,沒有問題。



用屏蔽電纜當然是最好的,但現在想知道的是如果用普通電線替代是否可行?
qiwenmyson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qiwenmyson的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-11 15:00
用了再說!不出問題就可以,出了另換一根不就結了!
szrunluo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看szrunluo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-06-11 20:27
不用屏蔽線也可以,但有可能會有誤動作,有干擾.
  • «