建控電
野蠻其體魄、文明其精神。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-04 12:58
想使用,兩個歐姆龍PLC,經過無協議進行通訊,主是RXD和TXD
!
比如主站PLC里的數據傳送給從站PLC,主站輸入位控制從站輸出位,反之亦然!

之前都是通過PCLINK主從站進行交互信號的,

不知大神們有沒有做過相關的案例。!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 13:29
主站可以讀寫從站;從站沒有主動權限,只能響應。如果一定要這樣做的話:主站可以把自動的狀態寫到從站,然后程序讀取。。。。。。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。