X點在軟件強制ON,燈不會亮的,燈亮必須硬件有輸入。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 2901 點
下載積分: 7284 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-02-28
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-09-28 08:26
軟元件只針對虛擬的內部繼電器,對X、Y無效。
wgqunbj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 165 點
下載積分: 916 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-09-27
最后登錄: 2015-10-23
查看wgqunbj的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-09-28 08:42
X不可以強制
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-09-28 09:11
不管什么PLC強制輸入點ON,輸入指示燈都不會亮的。
weidy0325
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 187 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-07-26
最后登錄: 2023-01-17
查看weidy0325的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-09-28 15:42
輸入點X不可以通過軟件強制,你可以試一下用一跟線在外部短接實現強制功能
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-09-28 21:15
廢話,輸入點的LED是靠外部電壓點亮了,強制是針對內部變量和輸出點的。
自己的事情自己做.
afeng1025
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 218 點
下載積分: 455 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2018-03-08
查看afeng1025的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-09-29 12:28
學習了,沒有試過!
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-09-29 13:50
X點是不能直接強制ON的,用輔助繼電器M轉換一下就可以的