weiyun721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 686 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2016-05-19
查看weiyun721的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-22 21:05
各位師傅請幫
我用FX2N-20GM定位模塊做了個兩軸剛性連接(X軸正傳,Y軸反轉)。同步兩軸驅動(插補定位),插補定位前進正常,插補定位后退正常。正向點動(X頻率>Y頻率),反向點動(Y頻率>X頻率)不正常.
正傳脈沖輸出100HZ,反向脈沖99.9HZ這是什么原因呢?自動尋找原點出現不同步現象?
l0331g
隨緣...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 371 點
下載積分: 7323 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2024-07-04
查看l0331g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-22 22:29
1.正傳脈沖輸出100HZ,反向脈沖99.9HZ這是什么原因呢?
輸出頻率是你給的.查一下是否主機傳送資料錯誤
2.自動尋找原點出現不同步現象?
尋找原點應該不會同步.既使同時啟動.他到達 dog 信號時移動距離應該不會相等吧.不相等怎會同步.另外一點.尋找原點還會找馬達 z 相.怎可能2顆電機裝上時Z相都相同位置.這樣了解?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!
    weiyun721
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 138 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2013-07-23
    最后登錄: 2016-05-19
    查看weiyun721的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-04-23 21:44
    非常感謝你的回答,我在查一查原因。