borenwork
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 233 點
下載積分: 617 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-05-11
查看borenwork的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-19 20:10
你好,我使用的是FX3U系列PLC,電源是AC型,輸入是DC型,由于我的外部負載耗電量較大,同時為防止外部耗電量過大影響PLC正常運行工作。我不想使用PLC自帶的DC24V電源,需要在輸入端并接一個DC24V電源,可是當我將我外部DC24V電源高電位24V與PLC DC24V并接,外部電源0V與PLC 0V并接,接完后PLC所有指示燈均不亮,關閉外部電源后可以正常運行,請問一下這種接法是否錯誤,如果是錯誤的,為達到我這種目的,需要采用什么樣的接線方式。  [attachment=134187]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-19 20:43
你不接PLC的24V端子,其余的不變看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-19 20:49
正確的接法:  外部電源的24+,接PLC的S/S。外部電源的0V,接PLC的COM,這樣X(jué)燈就亮了。

千萬不要拿外部直流電源和PLC的24V  0V接到一起。這樣做,要么PLC自我保護滅燈,要么PLC壞掉。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水