和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-16 09:48
伺服電機編碼器z信號集電極開路輸出怎樣接入三菱PLC       最好有實例接線圖  謝謝
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-16 11:10
集電極啊,直接接,沒什么特別
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
fxyc87
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 233 點
下載積分: 650 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2021-11-12
查看fxyc87的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-16 14:17
Z信號沒必要接PLC吧?
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-16 23:02
編碼器Z相真沒有必要接嗎
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 853 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-07
查看1935807118的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-17 08:28
回原點精度要求高的話還是接下比較好的。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-19 08:10
謝謝五樓的解答
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-19 08:21
能不能發個實際接線圖,謝謝
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2430 個
工控威望: 3018 點
下載積分: 10222 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-07
查看卓發智能的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-20 16:31
三菱一般有固定的點接高速計數器
相信自我!
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-20 18:38
GND 接三菱PLCCOM    CZ接三菱PLCX0端 對嗎 謝謝
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-20 18:39
7樓主 GND 接三菱PLCCOM    CZ接三菱PLCX0端 對嗎 謝謝
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1630 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2024-08-30
查看hgg1989的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-04-20 20:29
應該是這樣的,漏型的接COM,原型接24V
在路上。。。QQ:1186037532
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-04-20 23:04
謝謝10樓的講解, 謝謝