68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-10-22
查看68074633的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-09 05:13
有一個設備,有plc和觸摸屏。要求是一旦觸摸屏工作不正常。比如死機了,通訊不了就自動停機。我的解決方法是,觸摸屏不停把plc秒時間讀出來,然后寫到d100,最后plc比較時鐘和d100差值。如果少于10秒就工作。你們覺得這樣有沒更好的方法,或者三菱有沒指示正在通訊的繼電器什么的,謝謝了
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 3017 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-02
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 08:21
4008213030
相信自我!