木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-23 10:22
現有一項目,有一個伺服電機是隨模組一起運動的,運動范圍距離可能有十幾米,而且不能用拖鏈,所以驅動器和伺服電機必須放在一起,那么問題來了,PLC怎么去控制伺服定位?有沒有類似遠程脈沖輸出的模塊可以用?又是那種通信方式?
tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 10:43
PLC無線通訊模塊
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-11-05
查看evanzheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-23 10:48
這么遠距離走脈沖不行,那就做通信的。還有一種就是直接使用I/O信號控制伺服,伺服位置在驅動器內部設置  外部控制器
直接給信號控制驅動器即可
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-23 10:55
引用
引用第2樓evanzheng于2015-03-23 10:48發表的  :
這么遠距離走脈沖不行,那就做通信的。還有一種就是直接使用I/O信號控制伺服,伺服位置在驅動器內部設置  外部控制器
直接給信號控制驅動器即可

請問那種伺服有這種功能?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-23 11:11
瓦查,沒拖鏈怎么供電,想不明白
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
wyhghmei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-23 11:13
引用
引用第3樓木木2012于2015-03-23 10:55發表的  :

請問那種伺服有這種功能?

臺達伺服有這種功能
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-23 11:15
引用
引用第4樓hafatahaha于2015-03-23 11:11發表的  :
瓦查,沒拖鏈怎么供電,想不明白

供電問題已確定,類似地鐵
liuyusanjin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 632 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2011-08-06
最后登錄: 2024-07-14
查看liuyusanjin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-03-23 11:18
電源用的滑輸線,你可以在電機旁加上一個小的電控柜,兩個plCJ進行通信就行了
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-03-23 11:32
那你只能用無線模塊咯,在伺服那邊裝個控制器,用個無線模塊做個橋接,再與你本地的控制器連接。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺